户内采用单管跨越还是双管并联好?
4871162
4871162 Lv.3
2007年01月15日 08:54:32
来自于采暖供热
只看楼主

户内采用单管跨越还是双管并联好?

户内采用单管跨越还是双管并联好?
免费打赏
玉佳人
2007年01月15日 09:03:00
2楼
按照实际运行的情况来看,五组以下单管跨越比较好,五组以上双管好一些。
回复
mage780705
2007年01月15日 12:52:07
3楼
同意二楼老兄的,一般单管跨越式用于分户计量,分室控温,但阻力较大,而双管系统用于比较大的采暖系统。
回复
ysq20000715
2007年01月15日 18:10:11
4楼
地暖或章鱼式最好.

呵呵,俺是干地暖滴.

基本不用担心不热.
回复
4871162
2007年01月16日 15:14:11
5楼
我感觉双管的阻力大一些。单管跨越的三通阀要求质量比较好才行,否则很容易户内不平衡。
回复
wzt64
2007年01月16日 17:05:08
6楼
章鱼式比较好就是造价高一些
回复
zhoumeyi
2007年01月16日 21:21:27
7楼
俺觉的跨越式分流系数影响计算较复杂,不计算心里没底.