《混规》冲切计算的疑问?
xxx18780739852
2012年07月26日 11:15:43
只看楼主

《混规》冲切计算7.7.3条中为什么配箍筋或弯起钢筋的板,没有同时配箍筋和弯起钢筋的板计算公式?感谢高手帮忙解答。

《混规》冲切计算7.7.3条中为什么配箍筋或弯起钢筋的板,没有同时配箍筋和弯起钢筋的板计算公式?感谢高手帮忙解答。
免费打赏
xxx18780739852
2012年07月26日 11:16:57
2楼
《混规》冲切计算7.7.3条中为什么配箍筋或弯起钢筋的板,没有同时配箍筋和弯起钢筋的板计算公式?感谢高手帮忙解答。
回复
liubo1371
2012年07月26日 17:20:12
3楼

我觉得没有那样的板 over
回复
wzhenmang
2012年07月26日 22:40:23
4楼
你用的什么规范啊?怎么没有这条
回复
inmyidea
2012年07月27日 08:56:20
5楼
兄弟,你拿老规范复习的?
回复
inmyidea
2012年07月27日 09:01:28
6楼
新规范里 箍筋和弯起筋放一个公式里了
回复
sinsintan
2012年07月29日 13:23:09
7楼
我同意二楼的说法,板厚本来就不厚,同时配备两种钢筋,比较困难!!
回复
nauli
2012年07月29日 14:18:58
8楼
请参照GB50010-2010公式 6.5.3-2执行就OK了。
回复
xxx18780739852
2012年07月29日 18:37:43
9楼
换规范了??
回复
inmyidea
2012年07月30日 09:24:23
10楼
是啊!你看书看挺仔细的嘛!
回复
xxx18780739852
2012年07月30日 17:20:28
11楼
刚买来新规范,谢谢你。今年只换了《混规》和《高规》其他没换吧?
回复