多层框架结构,由于八度区体型很不规则,为了控制位移边跨中做了两跨大梁,净跨2米做成500x1000,审图说是跨高比大于4,不符合规范,所以请教大家这种情况可以采取构造做法解决吗

多层框架结构,由于八度区体型很不规则,为了控制位移边跨中做了两跨大梁,净跨2米做成500x1000,审图说是跨高比大于4,不符合规范,所以请教大家这种情况可以采取构造做法解决吗
ysden333
2012年07月26日 11:50:17
2楼
期待高手来解答,等候中。
回复
kketchup
2012年07月26日 11:54:04
3楼
跨高比大于4,按连梁设计,但是你又是纯框架,当然会被审图的说了。想点别的办法控制位移吧,比如用有少量剪力墙的框架结构,或者改变下结构布置
回复
设计小兵
2014年11月23日 16:31:31
4楼
kketchup 发表于 2012-7-26 11:54 跨高比大于4,按连梁设计,但是你又是纯框架,当然会被审图的说了。想点别的办法控制位移吧,比如用有少量剪 …同意此意见,可以考虑在适当位置加点剪力墙