请问各位高手,三菱FR-F740-15K-CH的变频器的接线端子FU频率检测和SU频率到达的功能是怎样使用的,这两个点怎样和压力传感器控制变频器输出的频率的.
请问各位高手,三菱FR-F740-15K-CH的变频器的接线端子FU频率检测和SU频率到达的功能是怎样使用的,这两个点怎样和压力传感器控制变频器输出的频率的.
12楼
老大,压力传感器控制变频器输出的频率不用这两个点的,应该用模拟输入端口。设置内部PID使能,将压力信号设置为反馈信号就行了。具体参数可以看说明书的。
回复
13楼
下载中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
14楼
先生所传GCK,GCS抽屉柜通用系统图及二次图,已经看完,请问一下:AP1中四个互感器的作用都是什么,二次原理图能否上传一下.我QQ:673435821
回复
15楼
使用PID功能啊.
回复
16楼
回复
17楼
回复
18楼
回复
19楼
说明,这两个为输出信号
回复