电网满足什么样的条件下,参数如何计算?高压电机可直接启动,我的水泵需要频繁启动,每小时至少启动一次,电机800KW,10KV,变电站概况:站内设二台容量为31.5MVA的三相双绕组有载调压降压变压器,以110kV和10kV二个电压等级出线。
电网满足什么样的条件下,参数如何计算?高压电机可直接启动,我的水泵需要频繁启动,每小时至少启动一次,电机800KW,10KV,变电站概况:站内设二台容量为31.5MVA的三相双绕组有载调压降压变压器,以110kV和10kV二个电压等级出线。
2楼
你的情况可以直接启动
回复
3楼
额定电流65A,如果直接启动对电网冲击大吗?启动时电网的压降如何计算?
回复
4楼
如果采用高压绕线式电机,能否转子回路串液态电阻或不锈钢电阻器进行启动.转子回路电压有多大?
回复
5楼
可以直接启动
回复
6楼
象你这样的频繁启动最好是变频或软启动,启动方式不只是对电网有冲击,更主要是考虑对电机的损害。对于电网来说不太大的电机启动对它的影响只能在线路末端的时候考虑比较重要,主要是考虑电机散热的能力。根据电机启动功率来看,大于500kw的电机一般要求在冷态情况下启动一次,再次启动要2小时以后才能冷却下来。你所面临的情况显然是达不到这个要求的,由于电机热效应的累积,对电机绝缘是肯定有破坏的,当这个累积效应达到一定程度的时候就必然爆发,那就得不偿失的了。
按照市场价格参考计算,在电机功率500~700kw以上才用变频启动是发算的。当然软启动更好的了。
回复
7楼
高压直接起动 起动电流是额定电流的7倍!
如果电网容量够大的话,冲击可以避过。
如果要进行功率补偿的话,一般高压电机效率为82%-85% ,提高到90%就可以
回复
8楼
电机容量大大小于电源容量且1000KW以下的可直接启动,这时的冲击电流是额定值的3-6倍.
回复