请教排烟问题(风管耐火极限和防烟分区)
lu0923
lu0923 Lv.4
2007年01月14日 21:49:47
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位大大以下两个排烟问题1:2个房间A,B设排烟,现在2个房间中间隔一条走道,风井在房间A,风管从A穿过走道再进入房间B,请教各位走道上的那段风管是否需要耐火极限达到1小时,或者说从风井接出来的风管一直到走道上,风管耐火极限均要达到1小时。2:另一个项目,高层,每层走道设排烟,现在一层除了一部分外,其余大部分离疏散门很近(一层门开了许多),请教各位是否在一层除了那一小部分外(用挡烟垂壁与其他部分隔开),其余离疏散门小于20米的走道均可不设排烟。主要是有些装饰物不方便设。

请教各位大大以下两个排烟问题
1:2个房间A,B设排烟,现在2个房间中间隔一条走道,风井在房间A,风管从A穿过走道再进入房间B,请教各位走道上的那段风管是否需要耐火极限达到1小时,或者说从风井接出来的风管一直到走道上,风管耐火极限均要达到1小时。
2:另一个项目,高层,每层走道设排烟,现在一层除了一部分外,其余大部分离疏散门很近(一层门开了许多),请教各位是否在一层除了那一小部分外(用挡烟垂壁与其他部分隔开),其余离疏散门小于20米的走道均可不设排烟。主要是有些装饰物不方便设。
谢谢。第一点可能笔者在上海,有这方面的条文,笔者理解不太清楚,向各位请教。
vincent_nk
2007年01月15日 09:09:42
2楼
1。机械排烟系统的风管通常是要求钢板的厚度,没有耐火极限的要求。
2。根据GB50016-2006中9.2.4考虑。离疏散门小于20米的走道和是否设排烟没有关系。要看走道长度而不是离门距离。
回复
zhengshg1979
2007年01月15日 09:13:36
3楼
同意nk的观点啊,如果是按疏散门的话,在内走道的中央设一个疏散楼梯,那走道就成了40米了,与规范的要求明显有出入了
回复
tanghuaping
2007年01月15日 09:25:52
4楼
疏散门不是自然通风口,其它同上!
回复
zhanghaijun760209
2007年01月15日 11:59:09
5楼
A和B如果是在同一防火分区内,风管耐火极限可以<1h,只要离井道200mm的风管采用1.6mm的风管即可(防火阀后面).A和B如果是在不同防火分区内有两种方法论1.风管耐火极限可以1h,A和B房间风口采用多叶排烟口.2.风管耐火极限可以<1h
穿防火分区处加防火阀,穿防火分区处200mm内风管耐火级限1h(1.6mm厚风管).
回复
vincent_nk
2007年01月15日 13:35:28
6楼

钢板厚度应根据风管尺寸选择。且没有1.6厚度钢板。
回复
fenger742
2007年01月16日 09:09:08
7楼
1.6mm不是风管穿过需要封闭的防火\防爆的墙体或楼板时,所设套管的钢板厚度的最小值吗.....
回复
youwei_hi
2007年01月16日 11:35:47
8楼
1.同意nk兄的观点,只是规范引错了。
2.请问zhanghaijun760209兄,您的高论从哪里得来。
回复
vincent_nk
2007年01月16日 11:56:39
9楼

请教一下,规范如何引错了?
回复
crazykugoo
2007年01月16日 15:13:39
10楼
2007年01月16日 17:54:01
11楼
第一种方法在<上海地规>有,第二种方法<高规>有.基本思想就是防止防火分区之间串火(烟)
回复