size=6]问下,MNS抽屉柜,如果我母排选用100*10的双排,那么每个柜子的垂直排是不是也得用双排,如果我垂直排用单排,那么从双排中的哪根母排引出比较好。谢谢了
size=6]问下,MNS抽屉柜,如果我母排选用100*10的双排,那么每个柜子的垂直排是不是也得用双排,如果我垂直排用单排,那么从双排中的哪根母排引出比较好。
谢谢了
2楼
不用的 垂直母线不用和主母线保持一致啊
回复
3楼
垂直母排夹在双排中间。
回复
4楼
垂直母排根据该柜的容量来选择,最大可以到2000A也没有问题,夹在主母排中间
回复
5楼
好的,知道了,谢谢大家了!
回复
6楼
抽屉垂直排没见过用双排的,一般最大120*6。回路再大建议做固定分隔了。
回复
7楼
同意!
回复
8楼
学习中。。。。。。。
回复
9楼
对的,垂直排不需要跟着母排做双排,单排的话,夹在母排中间件最好,如果不能加的话,那母排中间要加一块搭接块。
回复
10楼
垂直排是根据本柜的开关容量来选的,它的厚度都是6mm的,要加一段排来连接母排和垂直排的,这段排是夹在两母排中间的,厚度要看两母排距离来定了,一般和母排一样厚
回复
11楼
垂直母排根据实际的系统要求选,进线柜基本上要考虑断路器的端头,然后在看断路器的额定电流,同时要看进线母线的情况来选,因为主母线双排,母线框一般同相两排之间的空隙是10mm,所以选10mm厚度的铜排加工最合理,至于其他 的出线柜和抽屉柜,都按各自的系统和规范来选就可以了,抽屉柜标准型的是L型排没得选,只有一种规格,改进型的选厚度是6mm的就可以了,同时要考虑分散系数和同时系数以及备用情况,这样不会造成浪费
[
本帖最后由 hwc_wy 于 2012-9-18 08:45 编辑 ]
回复