什么条件下设置构造筋和受扭筋?
紫金飞侠
紫金飞侠 Lv.12
2012年07月25日 16:20:43
只看楼主

求助一下,知道在腹板厚度Hw>=450mm时要设置构造钢筋,但是在什么时候要设置受扭筋呢?怎么判断一根梁是有受扭呢?谢谢!!!

求助一下,知道在腹板厚度Hw>=450mm时要设置构造钢筋,但是在什么时候要设置受扭筋呢?怎么判断一根梁是有受扭呢?
谢谢!!!
免费打赏
土木木土612
2012年07月25日 17:44:28
2楼
梁计算结果里VT后面的就是需要配置的受扭钢筋,没有VT就是按Hw>=450mm设置构造腰筋,受扭钢筋面积详satwe说明书P83。
回复
紫金飞侠
2012年07月25日 20:03:42
3楼
谢谢,知道了。
回复
zjxuhappy
2012年07月27日 14:36:11
4楼
有扭力就设抗扭钢筋
回复
工程设计1
2012年07月27日 15:54:21
5楼
同意楼上说法!!!
回复
yachtray
2012年07月28日 13:17:43
6楼
一般地,弧形梁、边跨梁(只有一侧搭有次梁)都是受扭
回复
a309309309
2012年07月29日 09:01:39
7楼
学习了。学习
回复
海岸平涌
2012年07月29日 09:26:59
8楼
没有扭力并且高度大于450的就只要构造钢筋
回复
alexob
2012年07月29日 09:43:02
9楼
有图集的大哥
回复
zorozac2
2012年07月29日 12:16:02
10楼
pkpm里面有说明,V表示抗扭,计算结构没有v的就表示只要配置构造就行了
回复
mrlyn
2012年07月29日 16:17:02
11楼
受力分析和传递还是很重要的