求助一下,知道在腹板厚度Hw>=450mm时要设置构造钢筋,但是在什么时候要设置受扭筋呢?怎么判断一根梁是有受扭呢?谢谢!!!
求助一下,知道在腹板厚度Hw>=450mm时要设置构造钢筋,但是在什么时候要设置受扭筋呢?怎么判断一根梁是有受扭呢?
谢谢!!!
12楼
有雨棚的梁一定要有受扭钢筋
回复
13楼
V表示抗扭,计算结构没有v的就表示只要配置构造就行了
学习,长知识了
回复
14楼
具体分析梁的受力情况吧,梁的左右两侧受力差别大的话要用抗扭钢筋(例如边梁)
回复
15楼
回复
16楼
不错的啊 学习了
回复
17楼
我给你解释吧,配置构造钢筋的作用是防止梁侧面发生裂缝,在图纸中用G表示;如果梁本身受扭,主筋不足以承担梁上的扭矩,这时候需要设置扭筋,扭筋用N表示。G与N的位置相同,唯一的区别就是锚固长度不一样。
回复
18楼
像有些住宅楼,飘窗之类都是画大样的,建模的时候没有建进去,感觉梁受扭,不知道配多少合适?求高手见解
回复
19楼
这个你手算个试试就有数了,一般的飘窗主筋受扭就足够了
回复
20楼
学习一下,腹板高度Hw是要减去板厚吗?我这要求是梁高大于550,一般楼板厚取100
回复
21楼
学习啦,学习啦!
回复