一层厂房附设150平方的配电室,只设灭火器可以吗,需要设置气体灭火吗。
一层厂房附设150平方的配电室,只设灭火器可以吗,需要设置气体灭火吗。
2楼
这个最好问一下业主,他要气体灭火就装上,不要就放灭火器……
回复
3楼
问业主。。。业主说什么都不要!
回复
4楼
业主要求卫生间采用dn110的管子做通风管,走管井里,9层的住宅。卫生间不设排风扇,大家说是不是无语啊
回复
5楼
这个还是与业主和当地消防部门咨询比较好。规范里对这个也是模糊的规定。
以前一个项目,设计了气体灭火系统,做了很多工作,最后业主还是要求只用灭火器。
回复
6楼
这个关键还是看消防部门,每个地方都不太一样,这次碰到一个项目,二十几平米的配电间审图还要求加气体灭火,说是消防局要求的,无语啊,又不是什么重要部门。。。
回复
7楼
1.做设计要有自己的正确主张。否则永远是无厘头!
2.正确主张来自你的依据----国家规范。而不是某某人说或某某工程。
3.如果是低层建筑。查看《建筑设计防火规范》相关条文。设与不设,看母规范。如何设看子规范。
4.本工程相关的条款:8.5.4条。符合就设,不符合就不设。就这么简单!
回复
8楼
当地消防部门咨询比较好
回复
9楼
学习了
回复
10楼
一层厂房附设150平方的配电室,只设灭火器可以吗,需要设置气体灭火吗。根据《建规》8.5.5条,可不设气体灭火系统。
回复
11楼
设计上要,,实际工程中就可能不会做了
回复