消防水箱增压设施的选用
yd2006
yd2006 Lv.2
2007年01月13日 20:06:41
只看楼主

有个项目的屋顶消防水箱,其设置高度既不能满足喷淋系统也不能满足消火栓系统,请问是要分别设增压设施还是可以共用一套增压设施,只是将气压水罐的调节容量增大到450L?

有个项目的屋顶消防水箱,其设置高度既不能满足喷淋系统也不能满足消火栓系统,请问是要分别设增压设施还是可以共用一套增压设施,只是将气压水罐的调节容量增大到450L?
免费打赏
microkey
2007年01月14日 12:41:26
2楼
这样肯定要增压呢
回复
萝卜花园
2007年01月15日 19:55:17
3楼

增压设备可以共用一套,但加压后的系统要分开。
回复
eqingdigushi
2007年01月16日 16:55:52
4楼

第二个措施可行的.见05版高规7.4.8.2及其条文说明.