【请教】关于地下室止水钢板的焊接问题?
lwenhe
lwenhe Lv.3
2012年07月24日 22:29:23
来自于工程监理
只看楼主

图中红圈范围内是否需焊接止水钢板?谢谢!

图中红圈范围内是否需焊接止水钢板?谢谢!

QQ截图20120724222700.png

qq353815363
2012年07月30日 09:49:09
2楼
这个位置是不需要焊接的
回复
10059295
2012年07月30日 10:07:06
3楼


[ 本帖最后由 10059295 于 2012-7-30 10:08 编辑 ]
回复
kzdxn2012
2012年07月30日 10:30:17
4楼
不用,浇混凝土时得有止水螺栓
回复
lzwjiay
2012年07月30日 10:44:38
5楼
那个部位止水钢板要通过来的,
回复
js66xiaoyu
2012年07月30日 11:31:37
6楼
最好需要, 浇筑底板后浇带的时候会反上来的没有之水钢板 ,就会用到之水条,
回复
taomai520
2012年07月30日 15:32:52
7楼
这个太专业,我学习围观!
回复
clj5219206
2012年07月30日 18:26:03
8楼
混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣混凝土时,就有一条施工缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水,这种情况需要焊接止水钢板(新老混凝土交接处)。图中所示位置是后浇带,地板和墙板在后浇带浇捣混凝土施工时可以完成一次性浇捣,所以没有必要焊接止水钢板。
回复
lzh1984a1
2012年07月30日 21:22:55
9楼
可是后浇带和周围有施工缝啊,求指点如何处理
回复
zhaochangli
2012年07月30日 23:16:33
10楼
还没见过有止水带的工程,学习了
回复
yuhone
2012年07月31日 05:38:19
11楼
从图中模板施工情况来看,这个位置应该是留下后浇,两边已设置钢板止水带,所以红圈范围内无需焊接止水钢板。
回复

相关推荐

APP内打开