请教一个定子接地保护范围的问题
ruixwww
ruixwww Lv.2
2007年01月13日 14:25:59
来自于电站工程
只看楼主

发电机主变单元接线、发电机中性点经过消弧线圈接地定子接地保护为:即基波零序电压保护&三次谐波电压保护问题为:当发电机出口至主变低压侧单相接地时候,保护怎么动作? 谢谢!注:不知道定子保护的范围包不包括到主变低压侧

发电机主变单元接线、发电机中性点经过消弧线圈接地
定子接地保护为:即基波零序电压保护&三次谐波电压保护

问题为:当发电机出口至主变低压侧单相接地时候,保护怎么动作? 谢谢!

注:不知道定子保护的范围包不包括到主变低压侧
免费打赏
llc3791
2007年01月14日 18:45:56
2楼
定子接地保护范围包括至主变低压侧,接地时先发信号告警,延时一定时间跳开机组开关,如果发电机中性点不接地,则只发信号,但运行时间一般不超过一个小时就必须转移负荷检查处理.
回复
t_yf18
2007年01月16日 17:17:21
3楼
机端电压互感器接在单元机组的发电机和变压器中间,当然是包括发电机和主变低压侧的了。因为我们取的开口△电压是从机端电压互感器取的。其他跟2楼说的一样。不过这个保护是85~90%定子接地保护,属于基波段。它与中性点附近电压互感器(或接地变压器或消弧线圈的二次电压电压中的三次谐波部分)配合构成100%定子接地保护。
回复
t_yf18
2007年01月16日 17:20:48
4楼
刚才少说了一点,照你说的情况看机组容量比较大的。应该是90%定子接地和100%定子接地都要跳机的。
回复
wupace
2007年01月21日 02:39:15
5楼
我们电站的是有2套定子接地保护:
1、95%接地保护,从极端的开口PT测量零序电压,保护范围只有主变低压侧到发电机中性点之间的95%范围。
保护动作延时3s跳机。
2、100%接地保护,中性点采用变压器接地方式,此变压器低压侧由20HZ电源激励。保护范围主变低压侧到发电机中性点之间的100%。保护动作延时1s跳机。
回复

相关推荐

APP内打开