求教一到07年的注电题:某变电所10KV母线短路容量250MVA,如要将某一电缆出线短路容量限制在100MVA以下,所选用限流电抗器的额定电流为750A,该电抗器的额定电抗百分数应不小于下列何值?(A) 6 (B) 5 (C )8 (D)10答案:

求教一到07年的注电题:
某变电所10KV母线短路容量250MVA,如要将某一电缆出线短路容量限制在100MVA以下,所选用限流电抗器的额定电流为750A,该电抗器的额定电抗百分数应不小于下列何值?
(A) 6 (B) 5 (C )8 (D)10
答案:
免费打赏
aimtofly
2012年07月24日 20:25:14
2楼
电力工程电气设计手册 一 P253

式 6-15 ,取Sj = 100MVA Uj = 1.05x10 Ij = 5499A

(100/100- 100/250)X 1.05 X 750 X 100%/5499
= 8.6%

选D
回复
suxifeng
2012年07月25日 10:57:10
3楼
根据配电手册,第三版,P219 式5-34
Ij=5.5KA,Iky=5.5KA,X*=100/250,Uj=10.5,Irk=0.75,Urk=10,
Xrk%>=(5.5/5.5-100/250)*0.75*10.5/10/5.5*100%=8.59%
回复
sheliayang
2012年07月26日 16:13:51
4楼
根据配电手册,第三版,P219 式5-34
楼上正解
回复
zh6jun
2012年07月31日 10:59:59
5楼
请问Iky=5.5KA是怎么得来的?
回复
mashiyan2008
2012年08月25日 18:00:06
6楼
请问Iky=5.5KA是怎么得来的?

详见《工业与民用配电设计手册》(第三版)P127 表4-1
Un= 10KV
Uj= Uav =10.5kV
Ij = 5.5KA
回复
q_l407
2012年08月26日 00:00:27
7楼
是发输变的题,还是供配电的题目?支持沙发的解答。