想从主电柜引出电源线到各个配电箱,请问从主电柜引出电缆后到各个分电箱能破皮接线吗,应该怎么接线才科学。(引出的为5芯2.5平方电缆)
想从主电柜引出电源线到各个配电箱,请问从主电柜引出电缆后到各个分电箱能破皮接线吗,应该怎么接线才科学。(引出的为5芯2.5平方电缆)
2楼
各路大仙请给个指点啊~!!
回复
3楼
从主电柜引出电源线到各个配电箱电缆型号能这么小吗?建议最小为5芯6平方电缆,剩下的问题不明白你问的什么意思?
回复
4楼
“请问从主电柜引出电缆后到各个分电箱能破皮接线吗”是什么意思?
回复
5楼
我是想从主电柜引出几个插座电源箱,主线用的是2.5平方的5芯线,用途就是做插座用,请问接线有啥要求没 比如说不能从中间断开接线 啥的
回复
6楼
“引出电缆后到各个分电箱能破皮接线吗”?
一根电缆二个头,(4平方以上)都应压鼻子接到开关上,不能有“分支”!!!
回复
7楼
按你说的2.5的线接插座是不是太小了,更何况你还想连续跳接若干个,不可以的。
建议用6平方的线,而且各个插座箱单独走线,在总开关箱要有各插座之路的漏电保护开关。
回复
8楼
也就是说从主电箱引出到插座箱的线不能有分支,各个插座箱的电源线都要从主电箱引出,我这样理解对吗?
回复