【请教】丘陵山区高压供水管道该如何考虑进行试压?
cjh1003
cjh1003 Lv.2
2012年07月24日 17:23:52
只看楼主

在丘陵山区,泵站提升出水管道都承受比较高的压力,部分地区可以达到300m。在施工完成后,需进行试压,按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规定,钢管的试验压力为正常工作压力+0.5MPa,试压过程中,管道内压力比较大,如处理不善,会造成一些破坏。 这种情况下,如何考虑进行试压?是按照规范规定进行试压?还是有什么其他方法。

2012年07月29日 08:35:50
2楼
应进行分段试压。
想想为什么这样?想明白了,就学到手了哈!