空调新风机组如选型10000风量,排风选多大 请大家多多帮忙
空调新风机组如选型10000风量,排风选多大 请大家多多帮忙
32楼
ding
回复
33楼
同意
回复
34楼
同意这种说法
回复
35楼
基本上是新排风相同。:victory:
我是百瑞空气处理有限公司做新风热回收的,10000的新风量建议做热量回收。
联系电话 15971440728 小李
E-mail:
redli@bryair.com.cn
回复
36楼
我是做空调末端设备的,有需要找我,QQ175182158
回复
37楼
像你选用10000风量的新风机,我在正常施工过程中排风选择在9000风量左右。保证房间的正压。但这也得看场合,有的地方需要负压时,排风要大于新风。具体场合具体对待。
回复
38楼
高档办公、餐厅等对空气品质要求高的场所一般都会考虑排风的,为保证室内微正压,排风比新风稍少些,我一般按新风量的85%-90%取排风量:time:
回复
39楼
以下是引用forposition在2007-01-15 14:18:59.0发表的内容:
排风量、新风量的选取要根据不同的情况来考虑,不能简单的要求排风量是新风量85-90%。
1、普通办公室舒适性空调,要求微正压,排风量取新风量85-90%是合理的。
2、餐厅等要求微负压房间,则排风量要大于新风量。条件允许,应计算确定;如果条件不允许,可参考排风量是新风量105-110%进行估算。
3、餐厅跟厨房比邻的房间,要求餐厅微负压,但是相对于厨房正压。厨房最好设计成全面通风与局部通风分别设置;局部通风送排风相等,全面通风要求保证相对于餐厅5pa左右负压,应计算确定。
4、P3P4负压实验室等工艺有要求的房间应计算确定。
回复