空调新风机组如选型10000风量,排风选多大 请大家多多帮忙
空调新风机组如选型10000风量,排风选多大 请大家多多帮忙
2楼
如果室内没要求正压!应该排风于新风量基本相等吧!
如果是室内是洁净室!要看正压值和漏风系数!
回复
3楼
有开窗或卫生间什么的,基本不专设排风。
回复
4楼
错误
回复
5楼
是的。
回复
6楼
如果室内要求很好的空气品质,要求专门设排风,为了保证室内正压,最好是比10000小点的,但也不要小太多,要不能没什么效果的.
回复
7楼
偶赞同一般情况还是送风和排风相等好。
回复
8楼
高档办公、餐厅等对空气品质要求高的场所一般都会考虑排风的,为保证室内微正压,排风比新风稍少些,我一般按新风量的85%-90%取排风量。
回复
9楼
高档办公、餐厅等对空气品质要求高的场所一般都会考虑排风的,为保证室内微正压,排风比新风稍少些,我一般按新风量的85%-90%取排风量。
回复
10楼
偶赞同一般情况是送风≥排风好
回复
11楼
排风量、新风量的选取要根据不同的情况来考虑,不能简单的要求排风量是新风量85-90%。
1、普通办公室舒适性空调,要求微正压,排风量取新风量85-90%是合理的。
2、餐厅等要求微负压房间,则排风量要大于新风量。条件允许,应计算确定;如果条件不允许,可参考排风量是新风量105-110%进行估算。
3、餐厅跟厨房比邻的房间,要求餐厅微负压,但是相对于厨房正压。厨房最好设计成全面通风与局部通风分别设置;局部通风送排风相等,全面通风要求保证相对于餐厅5pa左右负压,应计算确定。
4、P3P4负压实验室等工艺有要求的房间应计算确定。
回复