上海某工程项目关于CMC静水压力释放管工法对原结构设计的影响分析中国某设计研究院有限公司2012年1月 一、前 言上海某公司开发的某工程项目结构施工完成后,由于局部抗拔桩的失效,地下车库中庭地下二层底板因水浮力导致局部上拱现象。经多次研究分析,确定采用CMC静水压力释放管工法解决抗拔桩失效部位水浮力过大的问题,由甲方委托台湾中联工程股份顾问有限公司提出解决方案建议,详见其方案报告。
关于CMC静水压力释放管工法对原结构设计的影响分析
中国某设计研究院有限公司
2012年1月
一、前 言
上海某公司开发的某工程项目结构施工完成后,由于局部抗拔桩的失效,地下车库中庭地下二层底板因水浮力导致局部上拱现象。经多次研究分析,确定采用CMC静水压力释放管工法解决抗拔桩失效部位水浮力过大的问题,由甲方委托台湾中联工程股份顾问有限公司提出解决方案建议,详见其方案报告。
二、CMC工法对原结构的影响
「上海某工程项目」基地呈长条形分布,基地占地约4.5万平方米,目前发生底板上浮的区块位于地下车库中间部位,面积约1900多平方米(人防墙范围内约1520平方米),最高隆起高度达20多厘米,发现问题经及时泄水处理后,现已基本恢复到原来的设计标高。采用CMC工法后,对原结构及基桩有如下几点需要研讨分析。
1. 由于塔楼桩基设计时,考虑了约8米的水浮力,在静水压力释放,水位下降后,可以提供不小于3.0米的水浮力,对于主楼基础,缺失约50kpa的承载力,按此计算分析,桩的竖向承载力设计值须达到1470KN,原设计桩承载力设计值为1300KN,超13.2%。目前主楼沉降观测结果为13mm,假设桩的承载力仍取1300KN,超过的荷载由地基土承担,则地基土的压力为50Kpa,地下室底板底为②3-2层粘质粉土,地基承载力设计值为120Kpa,在主楼沉降50mm时,根据地下室底板下各土层的综合基床系数计算,地基土所提供的地基反力大于50kpa,能够补充主楼下水浮力的缺失。
2. 地下室抗拔桩的抗拔力失效后,抗压承载力仍可利用,经计算,地下室及覆土的重量为66KN/m2,远大于静水压力释放后3.5米高的水浮力35KN/ m2,对于地下室底板的计算,地下室的竖向构件仍可作为底板计算的支撑点,所以底板的做法可以维持原设计不变。
3. 针对已受损的地下室柱和混凝土墙体,经过分析后进行结构加固处理,框架柱由原设计单位出具加固补充图纸,人防墙体加固设计由人防设计单位出具。
三、结论
综上所述,地下室内受损竖向构件加固后,采用CMC工法解决抗拔桩失效的问题是可行的。施工中需要各单位积极配合,并加强观测。
中国某设计研究院有限公司
2012-1-10