11层办公楼,我给甲方提出要双路进线(两路10KV或者一路10KV一路380),但是甲方的回复意见始终是只给一路10KV进箱变.问过别人都说一定要路进线,但是也没说明白 是哪条 规范 请教各位高手:) <高层民用建筑设计防火规范>一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。<供配电系统设计规范>第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
问过别人都说一定要路进线,但是也没说明白 是哪条 规范
请教各位高手:)
<高层民用建筑设计防火规范>
一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
<供配电系统设计规范>
第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。