11层办公楼 进线 问题求教
pjyx2003
pjyx2003 Lv.2
2007年01月12日 22:21:43
只看楼主

11层办公楼,我给甲方提出要双路进线(两路10KV或者一路10KV一路380),但是甲方的回复意见始终是只给一路10KV进箱变.问过别人都说一定要路进线,但是也没说明白 是哪条 规范 请教各位高手:) <高层民用建筑设计防火规范>一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。<供配电系统设计规范>第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

11层办公楼,我给甲方提出要双路进线(两路10KV或者一路10KV一路380),但是甲方的回复意见始终是只给一路10KV进箱变.
问过别人都说一定要路进线,但是也没说明白 是哪条 规范

请教各位高手:)

<高层民用建筑设计防火规范>
一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
<供配电系统设计规范>
第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
免费打赏
pjyx2003
2007年01月12日 22:23:34
2楼
在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

这一条是不是说 一路进线 也是允许的?

回复
wj98329
2007年01月13日 11:53:43
3楼
那就要求自备电源(发电机或是EPS)
回复
爱芳的日子
2007年01月17日 01:49:16
4楼
高层呀!必须用两路供电,或一路供电并且自备发电机,发电机的容量要必须满足全部的二级负荷
回复

相关推荐