剪力墙连梁超筋问题
liu198379
liu198379 Lv.3
2007年01月12日 22:10:41
只看楼主

在做小高层结构时 连梁高度大刚度大 导致连梁超筋如果减少截面高度 位移又过不去 怎么办啊 特别是小高层很难保证各构件不出现超筋现象 审图时提出这个问题 怎么整改回复呢 重新调整 重新出图 ? 还没有什么办法

在做小高层结构时 连梁高度大刚度大 导致连梁超筋
如果减少截面高度 位移又过不去
怎么办啊
特别是小高层很难保证各构件不出现超筋现象 审图时提出这个问题 怎么整改回复呢
重新调整 重新出图 ? 还没有什么办法
liu198379
2007年01月15日 20:47:19
2楼
谢谢 分析的很有道理
回复
peking627
2007年01月17日 23:47:06
3楼
强剪弱弯反算一下,按照高规算,箍筋够了就行!不用管朝不超
回复

相关推荐

APP内打开