框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~
框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~
2楼
没拍到柱根部位,如果只是柱下部出现这种现象,上部没有,初步可判定为振捣不到位
回复
3楼
振捣的问题!!!1
回复
4楼
麻面形成的原因主要是拆模早了,强度不够,被模板粘下去了;
处理方法是用1比1沙浆处理表面
回复
5楼
漏振!施工队伍责任心不够。
回复
6楼
学习!!!飘过
回复
7楼
个人认为原因是漏振及模板太干。
回复
8楼
拆模板过早或是漏振跑浆。
回复
9楼
这不是漏振了吗,按漏振处理吧。
回复
10楼
蛤蛤,施工单位拿泥浆一摸,万事大吉了吧。
回复
11楼
振捣不密实,混凝土面出现麻面
回复