框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~

框架柱高3.4米,截面尺寸500*600,C25,拆模后发现成了这个模样,毛病出在柱高下部大约1/3处,请行家给看看毛病出在哪里~~

2012-07-20-140gai.jpg


2012-07-20-141gai.jpg


2012-07-20-142gai.jpg

免费打赏
zjxuhappy
2012年07月26日 09:57:52
12楼
振捣问题
回复
xiaozhihong110
2012年07月26日 11:17:58
13楼
我看应该是1、混凝土塌落度有点小2、振捣不够。
回复
suelang
2012年07月26日 11:39:37
14楼
混凝土塌落度太小了,振捣不出浆
回复
hwqlovemjs777
2012年07月26日 11:47:49
15楼
明显漏振,振捣不足。
回复
结构小徐
2012年07月26日 12:05:46
16楼
砸掉重新施工
回复
liuxingyu105
2012年07月26日 12:28:30
17楼
这个太正常不过了,,常见问题
回复
asmine
2012年07月26日 12:45:56
18楼
柱脚模板没封好,振捣的时候,漏浆了。
回复
structural_bigboss
2012年07月26日 12:55:32
19楼
看了就吓人。太没责任心了
回复
mrlyn
2012年07月26日 13:03:34
20楼
普遍认为振岛不到位,塌落度也有影响
回复
零下45度
2012年07月26日 13:35:19
21楼
振捣问题,或者是拆模过早