关于800kVA低压侧软连接问题?
yaoyin110
yaoyin110 Lv.3
2012年07月24日 11:01:34
只看楼主

800kVA低压侧采用母线桥是要用软连接,如果有电缆安装的话,需要软连接吗,请高手指点,最后告诉我那本规范。

800kVA低压侧采用母线桥是要用软连接,如果有电缆安装的话,需要软连接吗,请高手指点,最后告诉我那本规范。
免费打赏
lingxuct
2012年07月24日 14:33:13
2楼
800KVA变压器在0.4KV侧的额定电流有1155A,用电缆会很大,当电缆大到一定程度,它有重量和拉力,也会影响变压器低压侧套管的密封圈受力不匀,以至造成渗漏,有必要装软连接,没坏处。
回复
yaoyin1986
2012年07月24日 15:07:09
3楼
好的,谢谢高人,这是运行经验吧,具体规程的话应该没有。