前两天我们这里一女居民在自家浴室浴缸洗澡时,因手碰到水龙头而触电,其丈夫听到喊声后进去救人,因直接用手去拉,也触电,最后两全都触电身亡。他家的热水是由热水管网集中供水的,不是在自己家里用电热水器加热的。现在正在查找触电原因。PS,热水管线是金属管线。大家来分析一下这起事故的原因吧。 我个人觉得,以前的居民楼,可能是有人把零线接到水管线上,在零线断线时形成了高电位。
百度下,就能看到许多洗澡时遭电击身亡的。作为电气工程师,有责任和义务将电击安全防护措施落到实处。
再可靠的漏电保护电器,都有拒动作的概率;再知名品牌的热水器,因环境和条件变化,都是有绝缘降低的时候。按照国际电工委的对口专家---王老先生的分析,卫生间做局部等位才能确保人身安全,不受电击的第一法宝。家装行业内的电工,对电击安全防护认识不足,业主也觉得局部等位端子箱装在卫生间里有碍美观,导致卫生间做局部等位没做到位。
没有预留局端子箱的卫生,可以按图集,用镀锌扁钢重新做。所花的费用远不如装修的其他开支。这就是花小钱大收益,远比花钱买保险,买健康值得。
回复
43楼
是否为电热水器漏电所致?
回复
44楼
不知道住几楼,楼龄多少。。。问题很多,不能什么都往等电位上靠,
回复
45楼
水龙头金属导管没有可靠接地或已接地了,但其接地电阻值是否符合电器设备外壳接地的规范数值,
---------不是接地的问题!!!
是卫生间局部等电位联结的问题!!
这是两个不同概念!!!
回复
46楼
问题很多,不能什么都往等电位上靠,
-------不往等电位上靠,那你说往哪里靠???!!!
如果该热水管与LEB排可靠联结了,还会发生此悲惨事件吗???!!!
回复
47楼
主要是现在的商品房精装修的少,毛坯房一般都只预留LEB板。搞装潢的人懂LEB板的人少,上次我高中同学买房装潢公司的搞的设计图根本就没连LEB线,还得要有专业的人来指导才行。最后我让他全部接上了。
说白了,就算设计预留LEB,如果二次装修,那东西也只是个摆设。因为装潢的人不懂这个。
回复
48楼
生命宝贵,规范施工。
回复
49楼
安全第一!第一次知道原来洗澡也会被电,学习了。
回复
50楼
楼主无法说明现场条件,大家也只能猜测一通,不管怎么说接地肯定是没有接好,造事者漏电保护也没有装,应该不会是人为故意的吧。
[
本帖最后由 jsh705jsh 于 2012-7-26 20:18 编辑 ]
回复
51楼
以前也有一个差不多的事故。就是一个高级电工在家洗澡被电死了。后来查明是出于整栋楼的接地线断了。刚好有一台中央空调漏电。造成地线带线。他家用的是电热水器。电由地线进入热水器把他电死了。
回复