综合布线,看了很多还是很迷惑
zhj321
zhj321 Lv.4
2007年01月12日 17:43:05
只看楼主

最近要做一个办工楼,对综合布线不是很懂,查看了很多关于综合线的贴子,总觉得有点越看越乱了,就比如我刚要做的办公楼,五层,每层40个信息点,我考虑了两个方案请大家帮我看看:方案一:1.按照规范的规定每48个点配2芯光缆,那总共要10芯光缆进线.2.既然每48个点配2芯光缆,那我可不可以每层配2芯光缆,在每层做交换器,然后直接从48口交换器出超5类4对双绞线到工作区(长度不超过90米),每层都需要有电源吗?

最近要做一个办工楼,对综合布线不是很懂,查看了很多关于综合线的贴子,总觉得有点越看越乱了,就比如我刚要做的办公楼,五层,每层40个信息点,我考虑了两个方案请大家帮我看看:
方案一:
1.按照规范的规定每48个点配2芯光缆,那总共要10芯光缆进线.
2.既然每48个点配2芯光缆,那我可不可以每层配2芯光缆,在每层做交换器,然后直接从48口交换器出超5类4对双绞线到工作区(长度不超过90米),每层都需要有电源吗?
方案二:
1.同方案一.
2.在一层做一间设备间,交换器放在一层,(按规范规定48个点4对双绞线或每个集线器或集线器群4对双绞线,)然后直接从16口交换器各出一根超5类4对双绞线到各个搂层.,然后再从搂层配线架出线到工作区(长度不超过90米).这里有几点不懂,一层的交换器是一个还是5个,从一层交换器出来的超5类4对双绞线到搂层是怎么接线的?要做墙柜还是机柜?每层都需要有电源吗?
免费打赏
zhj321
2007年01月12日 17:50:30
2楼
向我说的这种情况,一层的设备间要做多大才够啊,谢谢.
回复
zhj321
2007年01月15日 08:53:49
3楼
没人顶啊,大家帮帮忙 啊
回复
yhwqqqqq
2007年01月15日 10:04:22
4楼
首先,请教一下,每48个点要2芯光纤,你是从哪本规范上看到的?
其次,就算按照你的配置,无论是哪种方案,每层都需要设交换设备,不管是你说的交换器还是集线器,都是需要电源的。提醒:集线器已经被淘汰了,还是换成交换机吧。
最后,建议配置如下:
在首层设光交换机一台(6口或8口),分出5根光纤分别去各个楼层。每个楼层设带有光纤接口的48口交换机一台,因每层的点数少,可以考虑采用墙装设备箱,这样可以减少面积。但是建议首层采用19”标准机柜,机房面积适当大一些。
回复
zhj321
2007年01月15日 15:13:46
5楼
我是在《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》看到,原文是这样的垂直干线的配置:每48个信息插座宜配2芯光纤,适用于计算机网络;
另外请教,如果层到各层如果我不用光纤而用4对双绞线应该也是可以的吧,比如用超5类4对双绞线。




回复
yhwqqqqq
2007年01月15日 16:24:00
6楼
用超5类线也可以,最好一用一备。这样造价会下来很多,另外如果一层上同时有很多人上网,速度会慢些。
回复
ynk87
2007年01月16日 14:08:34
7楼
垂直干线现在一般都是用光纤的,不过当然也要考虑你那个房子的用途的吗。
我们现在做的都是六类系统了,你还做主干是5e的。未免~~~
还有,如果用光纤的话,你的光纤是否应该考虑预留,一般每层至少都有两芯光纤做预留。
先在首层设置一个光纤交换机然后引到每层上面去,电源当然每层都是要有的,有条件的话要设UPS不间断电源供电,没有的话就独立拉一路电送过来就是了。
回复
wangruinian
2007年01月16日 23:43:53
8楼
光缆部分的:
*光缆的设计应根据网络拓扑来设计,这样你的设计才更贴切用户的使用需求,才有特点可言。
*你每一层的Siwtch是否需要与中心机房的核心Siwtch直接堆叠,因为Siwtch的堆叠方式不同,所需光缆的芯数也不同。
机房空间部分:
*首先中心机房您设计的是几个机柜
*机柜之间,前后不能小于1.5米。机柜后门离墙不能小于1.5米。机柜侧门如果是通道的话,也需要离墙不小于1.5米。
回复
zhj321
2007年01月17日 09:12:28
9楼
光缆的设计应根据网络拓扑来设计,这样你的设计才更贴切用户的使用需求,才有特点可言。
*你每一层的Siwtch是否需要与中心机房的核心Siwtch直接堆叠,因为Siwtch的堆叠方式不同,所需光缆的芯数也不同。wangruinian能不能说详细点, 像我这种情况用什么堆叠比较好呢?用不用的堆叠用的光缆芯数是多少,能具体介绍一下吗?
另外为什么从一层到各层你们都要求用用光缆引上,点数没超过48点,用6类线不就可以了吗,不明白
回复
fujian6806
2007年02月03日 20:19:12
10楼
我觉得设备间设在同一个楼层内, 距离短,没有必要去使用光纤! 只有距离超过铜缆传输距离或电磁干扰场合,才考虑使用光纤。 用铜缆,工程造价会更低一点。
回复
彩虹勇士
2007年02月06日 09:21:54
11楼
我的看法:
1、如果能保证链路(交叉连接到工作区)在90米内,无需做2次配线。首层设备间设置在楼的中间区域为宜,我们一般办公楼的做法是:每设备间管理大约200点左右。(200点(9U)+8个1U理线槽+9可堆叠24口交换机(9U)+电信光口(1U)+机架式110语音配线架(100对2U)=配置32U的机柜)
2、如果不能保证,必须每层设置分配线间的话,那么配置如下:每层垂直主干用4芯多模(2芯备用)+5UTP(语音),分配线间:方案1:1个4口光纤配线盒+1个100M光猫+2个24口交换机(不带光口)+2个24口配线架+1U理线槽+25对语音配线模块=12U机柜;方案2:1个4口光纤配线盒+带光口的48口交换机+2个24口配线架+1U理线槽+25对语音配线模块=12U机柜
回复

相关推荐

APP内打开