请教大家,火灾报警在火灾发生时切断非消防电源,怎么实现?是加消防模块实现吗?配电柜里面的总开关有什么要求?谁能详细的解释一下实现过程吗谢谢啦
请教大家,火灾报警在火灾发生时切断非消防电源,怎么实现?
是加消防模块实现吗?配电柜里面的总开关有什么要求?
谁能详细的解释一下实现过程吗
谢谢啦
2楼
配电柜内的总开关装有分励脱扣器,引出两跟线至消防值班室主机。
消防探头报警,信号传至消防值班室的主机。主机给分励脱扣器一个电信号。断路器跳闸!
大致是这样的.
回复
3楼
同意,要四根线,两根报警总线两根24V外控电源线
回复
4楼
总开关带分励脱扣器。
回复
5楼
一般是用直流24V脱扣器,没安脱扣器也可用中间继电器拉火线对地,
回复
6楼
开关带的分励脱扣器是开关本身自带的,
还是另外配的呐。
回复
7楼
HR3-400/3P+N
这种总开关可以另配分励脱扣器吗
还是它本身就自带??
回复
8楼
属开关附件,订货时要求!
回复
9楼
对,大致是这样的,如果消防控制室要回答信号,就应4根线,如果是2根线,再加一个模块,也能达到此要求.
回复
10楼
对,大致是这样的,如果消防控制室要回答信号,就应4根线,如果是2根线,再加一个模块,也能达到此要求.
回复
11楼
开关装有分励脱扣器,动作电源也可选择~220V.~380V,此时报警联动信号接点经中继转换后接通分励脱扣器。