请教09年案例题下午第35题
feeler29
feeler29 Lv.5
2012年07月23日 22:50:09
只看楼主

已知10kV母线最大允许方式时短路容量150MVA,最小运行方式时短路容量100MVA,母线上其他计算负荷10MVA。4000kW电动机采用串联电抗器方式启动,计算为满足设计规范中在电动机不频繁启动时及一般情况下对母线电压的要求,电抗器最小电抗值是多少?这题的短路容量应该用150还是100来算??

已知10kV母线最大允许方式时短路容量150MVA,最小运行方式时短路容量100MVA,母线上其他计算负荷10MVA。
4000kW电动机采用串联电抗器方式启动,计算为满足设计规范中在电动机不频繁启动时及一般情况下对母线电压的要求,电抗器最小电抗值是多少?

这题的短路容量应该用150还是100来算??
免费打赏
wxb008
2012年07月24日 12:37:48
2楼
回复
feeler29
2012年07月25日 16:19:43
3楼
回复
sss0108
2012年07月25日 17:06:24
4楼
大功率电机启动时短时对电网冲击很大,个人感觉应该用最大短路容量算。
回复
dbmaoppx
2012年07月27日 16:09:40
5楼
《配电手册》P124,最小短路电流值,作为继电保护装置灵敏度系数和校验电动机起动的依据。由此,应该用最小短路容量100MVA
回复
zh6jun
2012年07月31日 11:23:04
6楼
短路容量应该用1100来算
回复