宾馆内走道太长 不知怎么做防排烟系统 求大侠们帮忙
yqs7253548
yqs7253548 Lv.2
2012年07月23日 17:18:23
来自于通风排烟
只看楼主

[ 走道150米 每层三个楼梯 5层楼 层高在3.65左右 然后一层是租别人的门面房 所以我上传的是二层(一二两层中间是个小中空) 中间内走道宽度只有2米不到 求各路大侠指点指点!

[ 走道150米 每层三个楼梯 5层楼 层高在3.65左右 然后一层是租别人的门面房 所以我上传的是二层(一二两层中间是个小中空) 中间内走道宽度只有2米不到 求各路大侠指点指点!

11.jpg

免费打赏
clould
2012年07月24日 09:04:52
2楼
建议你看一下,红宝书的1224页,13.5.4讲解了还是很好的,“内走道和房间的机械排烟系统宜竖向布置,面积较大,走道较长时,可在水平方向划分成多个排烟系统。”
回复

相关推荐

APP内打开