大家帮忙看看,电缆选的好象有些高... ...
pansysguo
pansysguo Lv.3
2007年01月12日 13:23:37
只看楼主

一台37kW的防爆电机,年工作8000小时,敷设长度85米,设计院选用3×50+1×25电缆。对此我认为选用3×25+1×16电缆就可以了,大家认为怎样?

一台37kW的防爆电机,年工作8000小时,敷设长度85米,设计院选用3×50+1×25电缆。对此我认为选用3×25+1×16电缆就可以了,大家认为怎样?
免费打赏
tangjun197847
2007年01月13日 12:54:49
2楼
你可以根据具体的参数计算一下电流,看看电流值多少,再选择!37kW的电机电流应该在74A左右吧,25的电缆(种类先不管它)电流量应该是80-90左右,但是,我个人认为还要看电机的启动方式,考虑电机启动时电流是否比较大的问题
回复
ccc678
2007年01月13日 14:27:05
3楼
3×25+1×16电缆不可以的,最小要35平方的,3×50+1×25的设计准确的.
回复
guowei-william
2007年01月13日 14:41:37
4楼
选电缆时到底如何考虑启动电流啊? 我一直不太明白原理 只能照着手册做
回复
gdx8785
2007年01月13日 15:52:41
5楼

设计院的参数是对的
回复
hpower
2007年01月13日 22:37:50
6楼
设计院的没有问题.
1.你要清楚37kW电机是重载运行还是轻载运行,运行额定电流是多少?
2.根据额定电流选好开关,根据开关的额定电流配置电缆,但你还的核实所选电缆是否能满足电压降,如果不行--电缆还要加大一级!
回复
pansysguo
2007年01月14日 08:26:38
7楼
谢谢各位.
回复
hhsscc
2007年01月14日 08:36:19
8楼

电缆是否选大?应按以下几个方面来定论:1。根据载流量,2。允许电压损耗,3。开关动作的零敏度,4。电缆的热稳定,5.开关脱扣器的额定电流。
回复
999zcx
2007年01月14日 09:03:26
9楼
个人认为用35平方的就可以了,但甲方不介意花钱的话,那又是另外一回事
回复
jl_2006
2007年01月14日 13:05:57
10楼
要看具体情况来分析
首先,虽然电机额定电流只有80A不到,但是保护开关的整定值可能有100A,电缆要根据上级开关的整定值来选择。
第二,多根电缆靠近敷设时,需要计入降容系数,降容系数最低可达0.5。
第三,如果电缆敷设长度很长,还要考虑电压损失,电压损失超过标准,就要加大截面,以减小电阻。
所以,综合各种因素,设计院选用的电缆很有可能是正合适的。也有可能是偏大,但是偏大不会出事故,但反过来就不一样了
回复
luyan58
2007年01月14日 15:32:12
11楼
我认为6楼和10楼的朋友说的挺有道理的,电缆的选型要从多方面来考虑,还要顾及到其实际情况。同时也谢谢大家,让我长了不少知识。
回复