一台37kW的防爆电机,年工作8000小时,敷设长度85米,设计院选用3×50+1×25电缆。对此我认为选用3×25+1×16电缆就可以了,大家认为怎样?

一台37kW的防爆电机,年工作8000小时,敷设长度85米,设计院选用3×50+1×25电缆。对此我认为选用3×25+1×16电缆就可以了,大家认为怎样?
免费打赏
yuji101
2007年01月14日 15:32:43
12楼
kao
回复
jiawuyuan
2007年01月14日 15:34:06
13楼
设计院应该是按经济电缆截面选的,没问题。
选电缆还要看绝缘方式,敷设方式,环境温度等。
电动机的电流大概在70多,功率因数按0.8考虑,如果电缆明敷,环境温度不超过40度,看了看设计手册,选4*16交联聚乙烯的电缆都应该没问题,它的载流量为91。


个人意见,大家指教!!
回复
pansysguo
2007年01月18日 23:07:59
14楼
谢谢大家。让我学了不少知识。在十年前,同样的电机和使用条件,设计院选的是3×25+1×16电缆,运行十年来一直很好。现在要按照经济电缆截面来选,选50平的好像太学浪费吧?
回复
wangkaiyimian
2007年01月19日 12:50:24
15楼
如果是明敷,13楼的选择完全可以,再保守点25mm2也行。设计院按经济电缆截面来选实际上过于保守,没有考虑投入因素。
回复
tely-007
2007年01月19日 16:29:37
16楼
一年就8760小时,电机工作8000小时。。。。厉害,不停啊节假日都不休息,哈哈
电缆单个敷设35平的够大了,选50平的考虑了足够的敷设方式
回复
jjiwan333
2007年05月05日 21:06:46
17楼
如果不是全负荷的话,我想35平方的够大了。
回复
bobo24402
2007年05月06日 17:37:44
18楼
你要清楚37kW电机是重载运行还是轻载运行,运行额定电流是多少?
2.根据额定电流选好开关,根据开关的额定电流配置电缆,但你还的核实所选电缆是否能满足电压降,如果不行--电缆还要加大一级!
回复
wqc.54899
2007年05月06日 23:15:07
19楼
设计院的参数是对的是按经济电缆截面选的,没问题。
回复
diy_5371
2007年05月07日 08:31:43
20楼
其实设计院都是选大一点的,我们这边3*25+1*16的都没问题,不过为了安全起见,我觉得还是35平方的,反正钱绝对不能给老板省,如果出事了,找事情的还是你自己(很多厂家的电缆质量就不过关)
回复
hryjs
2007年05月07日 09:29:21
21楼


如果电缆进线接近变压器,也就是说电压较高的话,3×25+1×16可以了,起动带来的压降可忽略,设计院太保守,反正不是用他们的钱.
回复