大家看看这题,不明白这个题目哪个错了。07年上午案例
大家看看这题,不明白这个题目哪个错了。
07年上午案例
13楼
还原真题的时候出错的可能性比较大,你看第一题,看了半天我才品过来题意。
“变压器不止”,想了半天才理解对,是“变压器布置”。累死我了!
回复
14楼
学习中。变压器的知识还是少呀!
回复
15楼
第一道题,如果按照老60,A错了,设置100%储油池,不用排油措施
第二题,答案谁给抄错了?
回复
16楼
谢谢谢谢!!!
回复
17楼
回复
18楼
根据老的规范(92年的,因为07年的考试不可能采用2008年的规范),第1题应该是选B啊
回复
19楼
你们都引用错了规范
看到5.9吨,毫无疑问,利马翻看火电站与变电所防火,只有那里才是用油的重量来区分的
35-110KV变电所规范里,用的是电压区分,切记切记
记住几个关键的点,100kg,600kg,1000kg,2500kg,5t,10t 100% 20% 60%不同规范有重叠的地方,也有略微不同的地方
这题答案应该是C,防火墙要求是高于油枕,常识也能判断,炸的时候,像油枕这种顶端油和空气混合的,只平齐那哪行。
规范也不过是经验的总结。
[
本帖最后由 neogeopal 于 2012-7-27 16:08 编辑 ]
回复
20楼
《高压配电》标准里也是有油量的
回复
21楼
高压配电,目前还未涉猎。目前从事的还只是低压部分。所以,遗憾,我还帮不上帮~
回复
22楼
第一道题,A的描述是有点问题,但是C中将规范中的不应改为了不宜,是很严重的错误,所以答案应该是C。培训老师说的。。。
回复