周进周出沉淀池设计探讨
ljhmiao
ljhmiao Lv.7
2007年01月12日 11:34:44
来自于水处理
只看楼主

以前没接触过周进周出沉淀池,最近搞了一个城市污水初设,二淀池要求用周进周出,我设计时考虑堰口负荷,设了三道出水堰,预审时有天津市政设计院的专家认为没有必要,设一道堰就行了,说规范上没有关于周进周出沉淀池的要求,且他们发现一道堰比两道堰的出水效果好.后来我咨询厂家,厂家建议采用双堰出水,因为水量太大,堰口负荷太高(4.01 s.m) .我的水量为70000m3/d,池径由于受用地限制,只能取44m,固体负荷也偏大,但专家说规范没要求。我现在有点担心,有那位朋友做过这方面的,请不吝指教。谢谢了!!!

以前没接触过周进周出沉淀池,最近搞了一个城市污水初设,二淀池要求用周进周出,我设计时考虑堰口负荷,设了三道出水堰,预审时有天津市政设计院的专家认为没有必要,设一道堰就行了,说规范上没有关于周进周出沉淀池的要求,且他们发现一道堰比两道堰的出水效果好.后来我咨询厂家,厂家建议采用双堰出水,因为水量太大,堰口负荷太高(4.01 s.m)
.我的水量为70000m3/d,池径由于受用地限制,只能取44m,固体负荷也偏大,但专家说规范没要求。我现在有点担心,有那位朋友做过这方面的,请不吝指教。谢谢了!!!
免费打赏
happyxinshu
2007年01月12日 22:12:58
2楼
设一圈堰比较好.
我国规范规定的堰口负荷的依据是以前设计的二沉池的数据制订的,是有道理的.但是现在随着新设备的开发和应用,刮泥或吸泥的设备对污泥的扰动越来越少,可以大大提高堰口负荷,国外就控制的很松.
简而言之,堰口负荷的高低取决于污泥的沉淀性能和设备情况以及圆池子的水力情况汇报,和数值大小没关系!!!!一般可以到2.5-3s.m是没有问题的!实践中由于双圈堰靠近池壁很容易提高周圈的流速将污泥向上带造成出水浑浊.
你设计中的池径还和数量有关系,详细说说.
回复
ljhmiao
2007年01月13日 11:23:45
3楼

共设两座池,单池水量为35000m3/d,表面负荷取1.3m3/m2·h,污泥回流比0.73,混合液悬浮固体浓度3500kg/m3,底流浓度8000kg/m3,计算的固体负荷达191,池径由于受用地限制,最大只能取44m。堰口负荷为4.01 s.m。
回复
happyxinshu
2007年01月13日 17:37:22
4楼
曝气池浓度3.5,回流污泥率取0.8,则回流浓度为(1+0.8)*3.5/0.8=7.875就行了,但那是平均的回流浓度!按照规范,还要再除以0.5-0.7,才是二沉池的底泥浓度(回流时要带进一些水)取0.7则浓度为:11.25!(一般很难了)
这样与其对应的SVI值是:1000000/11.25=89(这个值与采用的处理工艺有关系),活性污泥法一般在100-150之间。
建议增大回流比到125。
两个直径44米的负荷太高了,水质水量波动以及下雨时时可能有问题,不安全。
这种设计和堰口负荷一定要找国外的厂家咨询,否则出水的ss很难小于20。
回复

相关推荐