初学者的几点疑惑,请高手们帮忙解惑啊!!
lightskyln
lightskyln Lv.4
2012年07月23日 13:57:42
只看楼主

本人因工作需要目前正在自学供配电的内容,买了两本教材,学读了两遍后,有了一定的基础,但是也积攒下几个问题,在这里向各位高手们请教:1、一般在做建筑电气的初步设计时,说是可以按照单位功率法进行估算负荷,书中列取了一些不同功用的建筑空间的估算取值,这里有疑惑如下:A:建筑物的面积是以建筑面积计算还是按照使用面积计算?比如一写字楼,在选取面积的数值时,是不是要去除掉墙体面积 进行取值?B:按照建筑功能查取的单位面积功率是否涵盖了所有的用电可能?(如这个取值是不是考虑了照明、动力、消防、制冷、制热等全部内容?)请详细说明一下。

本人因工作需要目前正在自学供配电的内容,买了两本教材,学读了两遍后,有了一定的基础,但是也积攒下几个问题,在这里向各位高手们请教:

1、一般在做建筑电气的初步设计时,说是可以按照单位功率法进行估算负荷,书中列取了一些不同功用的建筑空间的估算取值,这里有疑惑如下:
A:建筑物的面积是以建筑面积计算还是按照使用面积计算?比如一写字楼,在选取面积的数值时,是不是要去除掉墙体面积 进行取值?
B:按照建筑功能查取的单位面积功率是否涵盖了所有的用电可能?(如这个取值是不是考虑了照明、动力、消防、制冷、制热等全部内容?)请详细说明一下。

2、书中提到,单相用电负荷应转换成等效三相负荷进行计算。那么这个转换是不是指在低压母线处的转换(就是说从三相线接出的所有单相回路的负荷值按照书中介绍的三相均衡、线间负荷、既有线间负荷又有相间负荷的考虑进行三相负荷的换算?)

3、低压回路一般怎么考虑?如何设计?请各位老师能给举例说明一下。我想知道一般情况下,低压回路怎么设计、按照什么标准设计才好。
A、书中提到每个低压回路最多接10组插座,每组插座要有一个两孔和一个三孔的插口,每组插孔按照100W进行计算,而论坛里好多老师提出每组插孔目前要按照200W进行计算,请帮助明确下。
B、我看的两本书都没有明确提到除了插座回路外,其他如照明回路、电气设备回路的负荷标准(如同插座回路一样,每个插座200W,10个就是2KW,类似这样的说明)请各位老师帮助解释说明一下。
C、低压配电的放射性回路数是否有极限值?如果有,是否选择多一级配电或者是同类型回路选择树干式设计?如果选择树干式设计,每个干式配电的干线是不是需要进行载流核算??

4、低压配电柜(盘)规格如何选取?如何进行计算?

5、在低压配电中经常看到2极、3极等开关或者设备接线,这里的“极”是什么意思?举例解释下。
免费打赏
zjh1088
2012年07月25日 17:18:03
12楼
好好学习,天天向上。
回复
燕子love111
2012年07月25日 17:39:39
13楼
我也是刚做这行没多久,很多东西有师傅在把关着,所以有很多东西多很模糊,
1:就LZ所说的负荷计算多是用的系数计算法,初步设计做的少。但是我认为就是初步设计,设计人员自己心中也是有个数的,大概的,什么的,不然后期的施工图怎么做呢。
2:你所说的插座的问题,我一般的是按100W来算,然后给他留有余地,包括容量、线的截面积,但是最后还是看设计个人的
3:开关级数不懂,一直模糊中,
实际我还偶个非常重要的问题就是什么情况下用T-C;T-C-S,T-S系统这个问题一直不懂,希望明白的人能给我个解答,先谢谢了
回复
lightskyln
2012年07月25日 18:21:17
14楼
互勉互励,共同学习提高。
楼上的这位朋友,不知道你的工作范畴涉及面是不是很广?按照书中说的,我国电力基本上是在TN框架下的,至于T-C;T-C-S,T-S的应用,在你设计的时候应该咨询当地电力部门,了解当地的供电模式。书中也介绍了,我国电力系统接到某项目的变电时,基本上是TN-C系统,然后再继续向下配电的时候,可以继续是TN-C或者是TN-S(就变成了TN-C-S)系统。
TN-S系统的安全性较高,但是比TN-C(少一根线)又经济性差,所以目前大部分都是采用TN-C-S系统,这样,输电经济、用电安全。
回复
jiangxz198712
2012年07月25日 22:46:42
15楼
回复
米克
2012年07月26日 08:16:20
16楼
回复
verylw
2012年07月26日 21:19:08
17楼
学习了
回复
caileitc19
2012年07月27日 16:02:54
18楼
不错啊,好多都解答挺清楚的
回复
xfa6213253
2012年07月28日 17:31:10
19楼
因为我以前是施工的,正好也是展馆这块,现在我在设计院,我来试着回答你的问题吧
1、用单位功率法是可以的,不过需要提醒的是,因为现在展馆除非是老式文物展馆,现代展馆是有很多展项是用电的,有的大型展项还用电不少,所以展项用电还是要根据实际类型判断的,展馆照明一般照度不高,国家规定的照度是300,实际上也差不多,你往多里算,电照和展项用电按100W每平方应该足够了,空调嘛,按照空调能效比,一个平方冷量200W,电量就是70W一平方左右,这样空调也就估算出来了,消防你不用考虑的,因为消防设备平时是不启动的,消防设备启动的时候,正常配电应该都已经强切了,所以消防配电功率一般是不影响整体功率的。现在什么资料都没有,估算功率肯定是多多益善的,同时也要考虑下变压器的余量。建筑面积问题自己去网上查吧,内墙吊顶是不用展开的。
2、单相负荷转三相负荷你钻牛角尖了,没你想的那么复杂。我们现在接触到的线负荷和相负荷在同一线路上几乎没有,所谓线间负荷就是使用单相380的负荷,相负荷就是单相220V的,还是比较少见的,无需去考虑,我们现在一般是三相四线制,你只要层层加就好了,书上说相负荷计算要选出最大相负荷,再取其三倍,这和单相负荷层层相加有什么区别呢?只要三相平衡,加出来的值和三倍的值根本悬差不了多少的啊。
3、这是个人经验问题,不想多讲了,不过现在按100W算确实少,一个电脑都400W了,你设计的时候,要考虑的功能,还有一个同时使用系数。我一般一个回路最多五六个,这东西看个人,但不要超规范就行。放射性配电级数貌似是有规范的,貌似重要的3级,不重要的4级,记不得了。
4、低压配电柜盘选择,自己看样本去吧,低压柜很好选的,各厂规格大同小异,盘嘛,现在很多都是非标定制的,用不着你操心的。小的PZ30箱自己完全可以根据开关位数算出来的啊。
5、极的意思,简单的说,有几级就进几根线吧,单极只进单相火线,2级单相零火线全进,3级就是三相的了,4极是三相再加个零线吧。
回复
lightskyln
2012年07月28日 17:36:31
20楼
十分感谢,加了你好友,有问题的时候还要向你多请教啊
回复

相关推荐

APP内打开