疑惑:这种情况属于窃电行为吗
clwwwaini
clwwwaini Lv.3
2012年07月23日 11:48:30
只看楼主

情况是 : 现在碰到有一用户 设计容量是630KVA配变,高压计量柜中PT10/0.1 CT100/5,而实际在验收过程中做容量试验时测出变压器容量为800KVA CT PT 没变 请问,这种情况属于窃电行为么? 电费是少计还是多计? 国家有什么这方面参考资料? 第一次发帖,请各位前辈,师傅 不吝赐教

情况是 : 现在碰到有一用户 设计容量是630KVA配变,高压计量柜中PT10/0.1 CT100/5,而实际在验收过程中做容量试验时测出变压器容量为800KVA CT PT 没变
请问,这种情况属于窃电行为么? 电费是少计还是多计? 国家有什么这方面参考资料?

第一次发帖,请各位前辈,师傅 不吝赐教
免费打赏
mystery77
2012年07月25日 23:19:55
22楼
高于设计容量,这种事还没有遇到过,胆子比我们打,除了增容费以外应该不算窃电。
回复
tomy86592
2012年07月25日 23:23:56
23楼
变压器铭牌与实验测得的容量相符吗? 如果铭牌就是800KVA的,那它这该算私自增容,如果铭牌不是800KVA的话,这变压器是不是假铭牌或者?? 有哪位高手有碰到过类似情况的出来说说?
回复
chjs001
2012年07月26日 10:17:02
24楼
每个月的基本电费就不不一样了啊 要罚款啊
回复
loyal7
2012年07月26日 13:22:04
25楼

同样的CT一次侧电流,变比大二次侧读数就小,变比小二次侧读数就大,计量没差别.至于630与800,如果按最大需量收基本费,就不存在少付基本电费的情况了.
回复
lqliangqihui
2012年07月30日 15:52:14
26楼

看来他是供电局的,应该听他的。