电力补偿柜该如何配置?
yujinsong168
2007年01月12日 10:27:10
只看楼主

新手求教:做电力补偿柜要考虑哪些方面的问题?该如何获取有关的数据?如果谁有完整的案例,能传上来,万分感激!

新手求教:
做电力补偿柜要考虑哪些方面的问题?该如何获取有关的数据?如果谁有完整的案例,能传上来,万分感激!
免费打赏
ares_rambo
2007年01月12日 12:49:46
2楼
楼主先要学会负荷计算,才能知道无功补偿容量!
再找个样本选型即可!
回复
chj741008
2007年01月12日 13:59:57
3楼
我来也!
回复
首席技术官
2007年01月13日 23:02:30
4楼
http://co.163.com/forum/content/219_577514_1.htm
了解一下都需要哪些电参数和其他数据
为日后计算做好准备
回复
yujinsong168
2007年01月16日 11:11:57
5楼
现在一个工厂,一个月让供电所罚了120万,供电所的相关人士说无功太多了!
现在不清楚是无功补偿不够还是存在漏电的情况?!因为从低压配电房出去还有五六家工厂用电,但都只接了一块电表了事,基本的电柜都没!像这种情况,是不是得考虑增加补偿和检查线路?!如果增加补偿的话,先得了解些什么相关数据啊?
俺是新手,请高手赐教!
回复
ccc678
2007年01月16日 11:24:17
6楼
出点钱,找一个成套厂搞定......简单的很.......
回复
yujinsong168
2007年01月16日 13:05:43
7楼
我晕,这也行!!!我想弄明白啊!
回复
cmf002
2007年01月16日 14:52:41
8楼
我司为美国福禄克公司一级经销商,专业提供世界领先的福禄克电能质量分析仪!minfeng.cao@kingcable.com.cn
回复
首席技术官
2007年01月19日 20:13:08
9楼
"现在不清楚是无功补偿不够还是存在漏电的情况?!"
看电费单子!
如果有力率电费,且很多,说明无功太多
如果是其他的很多,就找别的原因
传电费单子上来,我帮你分析,最好是详细点的,从供电局的微机中调出来的更好
我们有权利知道电费单子的详细内容!

回复
clark0527
2007年01月19日 20:42:54
10楼
介绍一个厂的给你们厂
哈工大威翰科技公司
动态无功补偿做的不错的
回复
yujinsong168
2007年01月20日 15:45:14
11楼



谢谢,我知道该怎么做了!
回复

相关推荐

APP内打开