继电保护的定值计算方法

继电保护的定值计算方法
zl_179
2007年01月13日 16:03:21
2楼
整定值计算?
回复
smdbzd
2007年01月14日 14:39:03
3楼
我有一本书呢,楼主要的是哪一方面的呀?
回复
mengyangboy23
2007年01月14日 22:16:13
4楼
继电保护方面的。电动机保护、变压器保护、发电机保护
回复
qbw4607
2007年01月19日 10:04:58
5楼
保护计算是一个很大的问题,要想深入了解需要认真看书,简单讲,步骤是:
1,计算系统的短路电流
2,根据上级变电站情况确定保护方式
3,根据具体设备进行计算,都有固定的公式。
最简单的保护值:对电机,速断:启动电流的1.5-2倍(需要用短路电流校验,灵敏度不低于2)
过载:额定电流的1.5-2倍,时间8-15秒
大型电机要有差动
对变压器:速断,要考虑低压侧电机启动的冲击,一般取变压器额定电流的5-7倍(需要用短路电流校验,灵敏度不低于2)
过载,额定电流的2倍左右,时间8-15秒
大型变压器有差动,复合电压闭锁
发电机:情况比较复杂,小型发电机简单一些,但有励磁保护。
时间有限,不多写了。
回复
xbwmail
2007年01月22日 17:00:38
6楼
楼主的问题好大呀
回复
哄哄34
2007年01月25日 13:27:54
7楼
弄本继电保护的书看看,书里面说的很清楚。保护的种类太多了,你要那个类型的你又没有说。
回复
shiyuxin1113@co163
2007年01月25日 15:40:18
8楼
一看楼主的提问就知道是刚开始接触整定计算!多看看书,请个师傅,实际计算一个站就入行了!
回复
yangjie16888
2007年01月27日 17:21:13
9楼
2007年01月27日 17:22:04
10楼
引用5楼的 顶一下



2007年02月27日 11:11:33
11楼
有继电保护这本书好好看看不过5楼说得夜不错阿