一个变压器630KVA的过电流和速断保护的整定选的是GL21/5过流继电器整定的电流为(选的是10倍动作电流为0.5秒) 一倍电流 2.5A 二倍电流 5.0A 1秒 三倍电流不速动 7.5A 大于0.27秒 四倍电流速动 10A 小于0.22秒大家讨论一下,看这个整定的怎样啊
一个变压器630KVA的过电流和速断保护的整定
选的是GL21/5过流继电器
整定的电流为(选的是10倍动作电流为0.5秒)
一倍电流 2.5A
二倍电流 5.0A 1秒
三倍电流不速动 7.5A 大于0.27秒
四倍电流速动 10A 小于0.22秒
大家讨论一下,看这个整定的怎样啊
2楼
过流公式:Idz·j= Kk·Kjx·Kq·Ie/(Kf ·Kn)
式中Idz·j-继电器动作电流
Kk-可靠系数 取1.2
Kjx-接线系数 取1
Kq-过负荷倍数 取1.5
Kf-返回系数 取0.85
Kn-电流互感器变比
Ie-变压器额定电流
回复
3楼
大家都对继电保护很了解吗?
你看我上面的给的时间对不?
回复
4楼
变压器保护的动作时间不但要考虑变压器本身,还要跟变压器两侧即上下级间的保护达成一个时间阶梯
回复
5楼
380V下面就没有变压器了啊,再说次级带的都是些小负荷啊
回复