欢迎一个继电保护整定题的讨论
xulinzhang1
2007年01月11日 18:39:56
来自于继电保护
只看楼主

一个变压器630KVA的过电流和速断保护的整定选的是GL21/5过流继电器整定的电流为(选的是10倍动作电流为0.5秒) 一倍电流 2.5A 二倍电流 5.0A 1秒 三倍电流不速动 7.5A 大于0.27秒 四倍电流速动 10A 小于0.22秒大家讨论一下,看这个整定的怎样啊

一个变压器630KVA的过电流和速断保护的整定
选的是GL21/5过流继电器
整定的电流为(选的是10倍动作电流为0.5秒)
一倍电流 2.5A
二倍电流 5.0A 1秒
三倍电流不速动 7.5A 大于0.27秒
四倍电流速动 10A 小于0.22秒

大家讨论一下,看这个整定的怎样啊

免费打赏
cwfdzq
2007年01月11日 20:49:36
2楼
过流公式:Idz·j= Kk·Kjx·Kq·Ie/(Kf ·Kn)
式中Idz·j-继电器动作电流
Kk-可靠系数 取1.2
Kjx-接线系数 取1
Kq-过负荷倍数 取1.5
Kf-返回系数 取0.85
Kn-电流互感器变比
Ie-变压器额定电流
回复
xulinzhang1
2007年01月15日 20:26:23
3楼
大家都对继电保护很了解吗?
你看我上面的给的时间对不?
回复
liuliutie
2007年01月21日 09:04:41
4楼

变压器保护的动作时间不但要考虑变压器本身,还要跟变压器两侧即上下级间的保护达成一个时间阶梯
回复
xulinzhang1
2007年01月25日 19:58:43
5楼


380V下面就没有变压器了啊,再说次级带的都是些小负荷啊
回复