有一台稀油站油泵电机,电机功率4KW,正常运行电流在6-7A,因有时过载造成油泵切换,对设备润滑存在隐患,电工须经常用钳形表测电流,很不方便。就想加个电流表能在巡检时可以随时查看。 选用44L1-A 0-15A的电流表,用CTH-0.66J 15/5 额定容量(VA):2.5互感器,可是怪事出来了,按照互感器要求匝数,穿一匝的电流几乎不显示,穿10匝的也就是0.3A,怎么调也不行,换其他表也不行,换了两家生产的互感器也不行,电流表直接串电机主回路正常。
我很纳闷,一个普通的互感器与电流表玩法,怎么不行涅,这是什么原因,求助各位前辈指教,先拜谢了!!!
2楼
互感器要求匝数只是一匝吗?那不就是楼主的接线有误。
回复
3楼
用10A或15A直接式交流电流表吧,用电流互感器多绕几圈的方法不太好(绕在铁芯上的一次线会产生感抗,影响电机的端电压)。
回复
4楼
二楼老师:一个互感器铭牌上写着绕一匝,一个是绕十匝,不会接错线,互感器也不是第一次接线。三楼老师,能推荐一个表型号吧。
回复
5楼
直接式交流电流表:6L2-A或42L6-A,10A或15A
还有:62T51-A,81L1-A,62L4-A。10A或15A
回复
6楼
既然你用了15/5的电流互感器,电流表就应选5A满度的电流表。
而你选用的是44L1-A 0-15A的直通电流表。
回复
7楼
感谢几位老师解难,我选的44L1-A 0-15A电流表,指示值是我写的量程,难道就是直通的?我仔细查看一下型号,如果是就好了,直接接入。
回复
8楼
你这个是直接式电流表,不需要电流互感器。如果要用电流互感器,则电流表应该是44L1-A 15/5A,互感器应该是15/5A 3.75VA或5VA,2.5VA的太小了,可能指示值会比实际值小许多。
回复
9楼
非常感谢iflang老师,以后还要加强学习,工作认真,再次感谢所有回答我的老师们!!!
回复
10楼
明显电流表的变比和互感器的变比不一致啊
回复
11楼
你的电流表是直接式电流表,就是主回路直接接电表的,跟互感器没关系
回复