本人一直不知道如何看制冷剂的多少,以及液位应该在什么位置,我问过约克厂家的但他说也很笼统
本人一直不知道如何看制冷剂的多少,以及液位应该在什么位置,我问过约克厂家的但他说也很笼统
2楼
看高低压吗?
回复
3楼
看压力是比较准确的
回复
4楼
回复
5楼
看蒸发器小温差、排气过热度、过冷度、压缩机电流、蒸发器液位。前提是机组满负荷工作的情况下。
回复
6楼
同意楼上观点,保证机组满负荷情况下,看看蒸发器液位、过热度、电流、导叶开度、小温差
回复
7楼
离心机接触不多,我们一般都是看过冷度够不够的
回复
8楼
谢谢,这几天看了下资料和你说的差不多,关于视镜的液位我还想请教一下,冷凝器和蒸发器分别在什么位置合适呀。
回复
9楼
没接触过,看看以后可能用得着。
回复
10楼
蒸发器小温差、排气过热度、过冷度、压缩机电流、蒸发器液位。前提是机组满负荷工作的情况下。
中国西安论坛:
www.vvmmv.com
回复
11楼
同意这个说法
回复