请问回风口设置不同有什么区别
susilva
susilva Lv.3
2007年01月11日 15:27:53
来自于中央空调
只看楼主

请问一下,一个空调机房,未端为变风量新风机组,回风口是设在机组进风口还是连到送风管上好?两者工况有什么不同吗?

请问一下,一个空调机房,未端为变风量新风机组,回风口是设在机组进风口还是连到送风管上好?两者工况有什么不同吗?
免费打赏
fishylt
2007年01月11日 21:05:49
2楼
这个要看具体情况了
回风口直接设在机组的进风口,机组的噪声就容易通过风口传出
而通过风管,则可以减少噪音的蔓延
回复
susilva
2007年01月12日 08:25:24
3楼
楼上的理解错了..我的意思是回风通过和不通过机组的区别...送回风都设置消声箱的
回复
simplesb
2007年01月12日 10:02:51
4楼
楼主请解释"回风不通过机组’是啥意思?还有"回风连到送风管上’又是什么意思?是不是诱导风?

回复
susilva
2007年01月12日 11:01:57
5楼
不是..就是机组只处理新风,处理后的新风和回风形成环路..处理后的混合风送到在区间各处..在机房开一百叶,通过风管在机房内把区间回风接到机组出风管上
回复
王晓敏
2007年01月12日 11:22:15
6楼
这个问题,自己画画焓湿图就知道工况有什么不一样了,我说的是机组哈
回复
zhangyongsx
2007年01月12日 14:42:24
7楼


既然机组只处理新风,又为什么要接回风呢???
把回风接在进风口,机组就是空气处理机
回风接在出风口,系统有点乱,不懂?
回复
lihuatan
2007年01月12日 15:29:39
8楼

说来说去,还是不是很懂您的意思.回风应经过混合后再处理送出,变风量系统好象新风在诱导器内混合后再送出.
回复
xiaofu4306
2007年01月13日 08:42:47
9楼
不明白楼主什么意思,回风口能接到送风管上么?那风回得去么?
回复
hxd19811001
2007年01月13日 13:01:20
10楼
变风量机组的回风最好做个回风静压箱!!!!!!!!!!!
回复
ytk1979
2007年01月13日 13:37:45
11楼
回风口连到送风管上????风怎么回去啊?

高科技又出来了啊??
回复

相关推荐