10KV 150m左右档距 跨越杆怎么选择?
asdf123456798
2012年07月22日 14:26:28
只看楼主

没接触过10KV线路,现在遇到问题,路侧电缆需要跨河,档距在150m左右,我看《10KV及以下架空线路安装》图集里,选择φ190×15m跨越杆最大允许档距120m,求大侠给指点。是不是要用双杆,杆型和杆顶怎么选择? 在此拜谢了

没接触过10KV线路,现在遇到问题,路侧电缆需要跨河,档距在150m左右,我看《10KV及以下架空线路安装》图集里,选择φ190×15m跨越杆最大允许档距120m,求大侠给指点。是不是要用双杆,杆型和杆顶怎么选择?

在此拜谢了
免费打赏
laserscan
2012年07月22日 23:00:57
2楼
多大导线?可用双杆,用80*8角钢双横担。
回复
asdf123456798
2012年07月23日 09:02:56
3楼
谢谢,导线用的3×JKLGYJ10-50/10
回复
hkgd8848
2012年07月23日 14:50:45
4楼
可选用35kV及以上等级的塔挂10kV线路。

这个档距,对于10kV是不常见的,但是对于高电压等级的35、110kV来说非常常见,可以直接借用标准塔型使用。
回复
hkgd8848
2012年07月23日 14:55:07
5楼
导线可以直接使用LGJ的刚芯铝绞裸导线,截面适当大一些,便于以后的发展更换。
回复
asdf123456798
2012年07月23日 16:41:34
6楼
是个临时保通用的,等原路由条件恢复了,还得恢复过去,成本想降低点。
回复
asdf123456798
2012年07月23日 16:43:06
7楼
临时用。已经解决了,谢谢各位
回复
qian3475
2015年12月02日 17:29:27
8楼
asdf123456798 发表于 2012-7-23 16:43 临时用。已经解决了,谢谢各位你的这个是怎么设计的哈
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月03日 20:09:20
9楼
qian3475 发表于 2015-12-2 17:29 你的这个是怎么设计的哈单杆就可以飞了,50的导线
回复