请教各位,一类高层建筑,半地下层为KVT,有很多小房间,部分房间面积超过50平米,半地下总面积超过1000平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是只在公共部位设置机械排烟,还是公共部位及所有大于50平米的房间均要设置机械排烟,请各位高手赐教。
请教各位,一类高层建筑,半地下层为KVT,有很多小房间,部分房间面积超过50平米,半地下总面积超过1000平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是只在公共部位设置机械排烟,还是公共部位及所有大于50平米的房间均要设置机械排烟,请各位高手赐教。
22楼
同意
回复
23楼
都要设,高规
回复
24楼
大于50平米的房间里面要设置排烟口,小于50平米的房间内不需要设置排烟口但是面积要算入走道的防烟分区面积大小。个人认为这是最简单的方法,但是还是要看当地的消防部门有没有特别要求,像我们这边是要求KTV的话是30平米的房间内就需要设置排烟口了。
回复
25楼
努力赚取积分中~~~
回复
26楼
学习了啊、
回复
27楼
哇塞,还带KTV,不错啊、。。呵呵
回复
28楼
根据低规9.4.6中第4条“设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50㎡的房间外,排烟口可设置在疏散走道”ktv属于歌舞娱乐放映游艺场所,所以还是应该考虑在房间内设置排烟口。
此为正解。大家还是仔细看规范,规范上说得很详细的。
回复
29楼
说得非常正确,必须设置机械排烟。
回复
30楼
同意版主说的 解释的很透彻
回复
31楼
地下KTV好像不管面积多大,都要做排烟,除此外,小于50m2的房间一般在走道设排烟口即可,走道面积考虑房间面积
回复