根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!
根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!
2楼
图集上面有的,就是那种丙型消火栓箱里面就有。
个人认为消防软管卷盘用于扑灭自己身上的火,再设计成什么两股水柱同时到达并没有什么实际意义。
回复
3楼
我们做的工程还是消火栓箱内附代消防软管卷盘。
回复
4楼
嘿嘿,昨天<建规>研讨会上说这个问题了,小弟听得一耳;
讲座大哥说:"商业网点200以下,什么都不考虑;200-300,考虑消防卷盘,300以上设置消火栓."
消防卷盘设多少,位置到是没说,哎,规范解释里有没有?要是早点看贴,我就去问问了,
回复
5楼
从消防管道和生活管道上接出均过,条文说明里好像有提及
回复
6楼
一股水柱到达即可, 是非消防队员用的啊
回复
7楼
消防软管卷盘和轻便消防水龙也是控制建筑物内固体可燃物初期火灾的有效灭火设备,且用水量小,配备方便, 在设置消火栓有困难或不经济时,可考虑配置这些灭火设备和建筑灭火器。
消防软管卷盘消防用水量较少。在社有室内消火栓的建筑物内,若设有这些设施时,一般首先使用其进行灭火, 若还控制不了火势,需使用室内消火栓,关闭消防软管卷盘, 在设计时可不计算其用水量。
回复