有一条直流线路上的空气开关坏了,我想用一个交流的来换它,不知行不行,如果不行未什么?有知道的,请告诉一下,谢谢。
有一条直流线路上的空气开关坏了,我想用一个交流的来换它,不知行不行,如果不行未什么?有知道的,请告诉一下,谢谢。
2楼
未什么?为什么。技术论坛,别出白字。
交流电的电压、电流和电势的大小和方向随时间变化。
交流电弧由于交流电流有瞬时为零值,当电流过零点时,弧隙没有电流。如果交流电经过零点又上升时,触头上的恢复电压不能使弧隙重燃(重击穿),则电弧就熄灭。如果弧隙重燃,但因为触头拉开的距离增大,使击穿弧隙的电压提高,当交流电流下次过零点时就更容易熄灭。根据这种特性,交流电弧比较容易熄灭。
直流电弧由于直流电流没有过零的特性,且线路电感所储存的磁场能量在触头拉开时造成的触头上的过电压,造成直流电路在断开时的的直流电弧是不容易熄灭的。
当然,如果线路的负载比较小,可以代换。
回复
3楼
如果临时用用的话应该是没有问题的,长久使用的话尽量不要混用,原因么,楼上已经说了,毕竟交流开关的灭弧用在直流上效果要差点的。
回复
4楼
交流型触电用于切断直流,可切断的电流,是原触点的三分之一。
回复
5楼
感谢大家的回答,接受二楼的批评,一句话,谢谢了。