如题室内设计温度24℃,相对湿度55%,室内空气焓值50.4895KJ/Kg室外B=100920Pa Tw=22.9℃ Tws=20.3116℃,室外空气焓值58.532KJ/Kg室外空气温度小于室内温度,是否可以表冷器暂停供冷,加热器和风机工作?谢谢高手指点!
如题
室内设计温度24℃,相对湿度55%,室内空气焓值50.4895KJ/Kg
室外B=100920Pa Tw=22.9℃ Tws=20.3116℃,室外空气焓值58.532KJ/Kg
室外空气温度小于室内温度,是否可以表冷器暂停供冷,加热器和风机工作?
谢谢高手指点!
2楼
不清楚你的目的是什么?
设计一般是满足最不利情况。
就你的问题 “室内设计温度24℃,相对湿度55%” 有这样的要求吗? 好象不太专业。严格。 要吗是 24
~ 26 ℃ 55~65% 要吗是 24± 1 ℃ 55± 5% 。
由于没有软件 不知道 Tw=22.9℃ Tws=20.3116℃ 加热升高到 24℃ 的 相对湿度 是否大于 55 ?
若大于 55 则 要开表冷器 除湿 在再热。若小于 55 则开加热 加湿。
(一般系统,特殊系统不适用)
回复
3楼
虽然室外温度低于室内,但也要看新风冷量,湿量能否负担室内负荷,如果不能,也要开表冷。
回复