施书2012之点到为止
設計詩
設計詩 Lv.14
2012年07月21日 18:27:12
只看楼主

尽信书不如无书~感觉以下例题有不妥之处,看的懂之人可以参考,不可全信,不可不信,反之勿看,看了也没有用高层建筑结构(3天)8.1.3;8.1.6;8.1.10;8.1.26;8.1.27;8.3.6;8.3.7;8.3.8;8.3.12;8.3.16;8.3.22;8.3.26;8.3.27;8.3.33;8.4.6;8.4.8;8.4.12;8.4.14;8.4.18;8.4.19;8.4.25;

尽信书不如无书~
感觉以下例题有不妥之处,看的懂之人可以参考,不可全信,不可不信,反之勿看,看了也没有用
高层建筑结构(3天)
8.1.3;8.1.6;8.1.10;8.1.26;8.1.27;
8.3.6;8.3.7;8.3.8;8.3.12;8.3.16;8.3.22;8.3.26;8.3.27;8.3.33;
8.4.6;8.4.8;8.4.12;8.4.14;8.4.18;8.4.19;8.4.25;
8.6.6;8.6.7;
8.7.1;
钢筋混凝土结构(3天)
5.1.1;5.1.19;5.1.25;5.1.37;
5.2.2;5.2.3;5.2.10;5.2.13;
5.3.4;5.3.35;5.3.36;5.3.41;
5.4.8;5.4.18;5.4.11;5.4.31;5.4.32;
5.5.31;5.5.38;
5.6.8;5.7.1;
(1)伸缩缝最小宽度(伸缩缝设置);
(2)严寒、寒冷地区(环境类别确定);
(3)受弯承载力验算少筋怎么办?
(4)受拉构件构造要求有那些(构件截面尺寸,钢筋级别、直径)?
木结构与钢结构(4天)
3.2.8;3.4.8;4.2.7;4.2.8;4.3.35;4.5.32;4.6.7
(1)木结构与钢结构主要计算公式与材料力学极为相似,材料力学(强度、
刚度、稳定性、节点连接)有基础,该计算就简单的多了;
(2)木结构注意:材料强度设计值的调整、原木、湿材;
(3)钢结构注意:
1)材料强度设计值的调整(钢规3.4.2,7.2.4,7.2.5)。
2)疲劳计算:标准值,不乘以动力系数,包括主体构件与焊缝的验算;
3)塑性设计:塑性抵抗矩的概念;
4)强度、刚度及稳定性应考虑整体与局部。
砌体结构(3天)
6.1.1;6.1.7;6.1.11;6.1.12;6.2.30;6.2.33;6.3.10;6.3.18;6.4.1;6.4.3;6.4.10;6.5.14;6.5.15;6.5.16;6.6.14;6.8.3;6.9.5;6.10.1;6.11.1;
(1)砌体结构有无抗震等级?
(2)横墙较少,横墙很少,大房间,独立柱,墙上端自由等概念?
(3)挑梁倾覆弯矩设计值求解(按构件还是按整体,施书按的整体,个人觉得按构件,两种组合取最大值)?
(4)支持墙的墙的要求(横墙间距,隔墙不能支持承重墙)?
(5)抗震调整系数的确定(砌体与抗规有出入,按谁的执行,建议按砌规)?
(6)砌体材料强度设计值调整系数的取值(规范3.2.3),在结构设计当中,什么时候要调整,什么时候不用调整(个人觉得除了不考虑局部受压面积,其他结构设计计算都调整,不建议采用砌体处理意见)?
(7)当长方向进行偏压计算,应短方向进行轴压验算(有无配筋均那样)!
地基与基础(3天)
7.3.12;
7.4.11;7.4.13;7.4.17;
7.5.9;
7.10.2;7.10.3;7.10.5;
7.7.4;7.7.7;7.7.8;7.7.15;
7.8.6;7.8.17;7.8.28;
7.9.27;7.9.28;7.9.29;7.9.30;7.9.31;
7.10.13;7.10.14;
地基反力(确定基础尺寸、桩数)、地基净反力(基础配筋)
以后陆续更新……

[ 本帖最后由 kinglee520 于 2012-8-4 09:00 编辑 ]
免费打赏
chchyao04011109
2012年07月23日 23:08:06
2楼
看样子楼主是高人,我看了下提出有异议的,应该确实有点问题。能认识下不,本人也在看施书,8.1.3 H/B 应该等于8 ; 8.1.6 对C l/Bmax=5/20=0.25; 8.1.10没看出来哪里有问题;8.1.26由于采用新规范的问题,这个30m框架 抗震等级应该是一级;8.1.27 根据抗规 7度 15m框架抗震等级是三级,按照高规是二级,不管如何,这里有错,也是采用新规范没及时更新题目造成的;8.3.6 新规范保护层厚度对于梁应该是箍筋外表面距离截面边缘的距离,因此题目求解的弦长有误,进而钢筋直径有误;8.3.7,感觉题目HPB235钢筋应改为HPB300,题目解答没看出啥子问题,就是感觉题目牵强,6900没明确是不是净跨;8.3.8 没看出来什么问题;8.3.12 题目本身的 箍筋8@200,对于梁端的箍筋加密区而言连规范构造要求都不满足,怎么求承载力呢?根据抗规 考虑抗震后 梁箍筋加密区三 四级的箍筋间距最大150mm,但是考虑到这个题目的知识点不在这里,题目勉强可以,但是11.3.4公式用错 这个就太不应该啦。

其它的不仔细看啦,太累啦
回复
chchyao04011109
2012年07月23日 23:12:54
3楼
8.3.25 感觉也有问题,没有考虑角柱的增大系数1.1
回复
設計詩
2012年07月26日 18:47:08
4楼
就新规感觉不完善多了点,其他感觉还行~一起加油哈~
回复
chchyao04011109
2012年07月26日 21:20:17
5楼



适合我这种 第一次看书的人,多看两遍 还是能发现些问题
回复
gjp1234
2012年07月26日 21:52:05
6楼
点到不如点深啊!
回复
設計詩
2012年08月01日 20:00:51
7楼
便于多思考嘛~也没有那么多空打出来(7月才考试看书)~我在书上表明的~以后有空会加深的~
回复
chchyao04011109
2012年08月09日 01:42:58
9楼
建议楼主把问题大概点一下,有些题目我也看过 没看出来啥问题
回复
chchyao04011109
2012年08月09日 01:43:30
10楼
有时候也有可能是自己理解错误,不说出来交流 自己错了都不知道
回复
設計詩
2012年08月21日 08:50:34
11楼
那些题,看了没有问题,我可以贴出来~
回复
設計詩
2012年08月21日 08:52:35
12楼
全部,工程量太大了~本人还在做真题,上班,没有那么多空~个别题需要,可以~
回复

相关推荐