一个水库溢洪闸排架柱顶部出现裂缝,如何验算
sczhang
sczhang Lv.2
2007年01月10日 22:46:26
只看楼主

各位好,我是南京一位水利工作者,工作中遇到一个不能解决的问题: 山东某水库,有溢洪闸,闸上部为闸室,下部有闸墩,闸墩上有排架柱(共11根,确切的说应该叫做墙而不是柱),排架柱支撑机架桥(上有启闭机)和启闭机房,运行中发现两个柱顶部出现了与竖直方向成30度的剪切裂缝(见下图),现在的目的是,通过结构计算,复核该裂缝出现是必然的。我想了好久,最终没能解决,特在此向各位请教。 我原来的想法是: (方法1)从裂缝走向和位置看,裂缝走向是主拉应力方向垂直,在垂直与裂缝的方向依据配筋计算抗拉强度,然后依据支反力计算垂直于裂缝方向的主拉应力方向的主拉应力,和抗拉强度比较。

各位好,我是南京一位水利工作者,工作中遇到一个不能解决的问题:
山东某水库,有溢洪闸,闸上部为闸室,下部有闸墩,闸墩上有排架柱(共11根,确切的说应该叫做墙而不是柱),排架柱支撑机架桥(上有启闭机)和启闭机房,运行中发现两个柱顶部出现了与竖直方向成30度的剪切裂缝(见下图),现在的目的是,通过结构计算,复核该裂缝出现是必然的。我想了好久,最终没能解决,特在此向各位请教。
我原来的想法是:
(方法1)从裂缝走向和位置看,裂缝走向是主拉应力方向垂直,在垂直与裂缝的方向依据配筋计算抗拉强度,然后依据支反力计算垂直于裂缝方向的主拉应力方向的主拉应力,和抗拉强度比较。
(方法2)排架柱其实应该是排架墙,按照实际配筋情况计算墙体的斜截面受剪承载力,和实际的剪力比较,得出必然出现裂缝的结论。这个思路我觉得更合理,但是墙的斜截面的受剪承载力和实际的剪力不会计算。
以上是我个人的想法,希望各位帮助!
谢谢了,我的QQ27834542,全天在线!

1168440385027.JPG


1168440385073.JPG

sczhang
2007年01月10日 22:49:21
2楼
我是本标题作者,再传递一幅自己提炼的排架墙的受力侧视图,包括顺水流侧视图和垂直水流侧视图。