服装车间设喷淋的问题?
lookfish1982
lookfish1982 Lv.10
2007年01月10日 22:43:48
只看楼主

见附图,服装车间(2层)每层都设了四个防火分区,因为门庭都与车间用防火门和防火墙隔开,可否门庭不设喷淋,仅在车间设置。 本人想法:门庭本来想设喷头的,毕竟并不增加多少工作量,但是被防火分区后,每个区都要设独立的水流指示器,如此一来,管线布置复杂且浪费了。 不知这样可行否,希望各位高手指教。

见附图,服装车间(2层)每层都设了四个防火分区,因为门庭都与车间用防火门和防火墙隔开,可否门庭不设喷淋,仅在车间设置。
本人想法:门庭本来想设喷头的,毕竟并不增加多少工作量,但是被防火分区后,每个区都要设独立的水流指示器,如此一来,管线布置复杂且浪费了。 不知这样可行否,希望各位高手指教。
b1e1c496633f7dcc21d6.rar
0 B
立即下载
免费打赏
ah-wangjun
2007年01月11日 13:02:23
2楼
建议门厅也设上,无非增加一个水流指示器和信号阀,再加段管子。
回复
torlon
2007年01月11日 19:44:13
3楼
同意楼上意见。
回复
yanglan
2007年01月14日 18:29:17
4楼
同意设置
回复