关于双电源自动切换的问题
up_clouds
up_clouds Lv.2
2007年01月10日 21:36:16
只看楼主

请教各位高手,双电源自动切换,是不是必须得断零啊?

请教各位高手,双电源自动切换,是不是必须得断零啊?
免费打赏
scor_163
2007年01月10日 22:01:28
2楼
为什么要断零啊
回复
up_clouds
2007年01月10日 22:50:28
3楼
我也不明白,今天我们科长说是规范上说的,我是没有见过.
下午问一个老师傅,他说在配电的时候没有断零,而在终端是断零的 .
回复
hpower
2007年01月10日 23:51:02
4楼
兄弟,双电源切换装置有三极的也有四极的,用三极还是四极是有区别的!
主要看你两路电源由什么地方引来,电源的接地系统形式,如 同一座变配电所引来的两路电源ATS就可选用三极的哟.